地下室集水坑水位忽高忽低,怎么区分堵塞和泵故障

地下室集水坑的水位最近忽高忽低,水泵启动后有时能正常排空,有时运行一会儿水位又回升。

想先用摄像头看看进水管和止回部位,再判断是不是泵体或浮球的问题。有没有比较容易执行的排查顺序?

评论

6 条
管网老周现场工程师

可以先看进水管、泵前滤网和止回部位,水位忽高忽低不一定是水泵本体故障。

运维-顾家琪运维人员

记录水泵启动前后的水位和电流变化,再对照摄像头看到的进水情况,通常比单看浮球更容易定位。

运维老彭运维人员

如果停泵后水位回升很快,要把倒灌和止回阀关闭不严一起排查,别只盯着集水坑内部。

Rosewood Pixel

建议先排除阀门和止回部位,再判断是不是管道本体的问题。

Blue Ripple

我会先检查清扫口和止回部位,很多类似问题最后都出在连接处。