返回技术社区

缺陷判读与报告

按发布时间查看该分类的公开讨论

发布帖子

全部主题

38 篇

沉积盖住了管底,下面有没有裂纹报告里怎么写

一段DN500的混凝土管,管底一层沉积,估计占了管径的一成多,管底下半部分完全看不到。上半部分有两处纵向裂纹,一直延伸到沉积里面去了。 报告里这段怎么写比较稳妥?沉积记为功能性缺陷没问题,被盖住的管底要不要写“无法判定”?裂纹延伸进沉积的部分,长度按看到的记还是推测着写?

表格与视频之间报告判读人员
浏览74评论4

外业交来的视频走得太快,退回重拍怎么开口

内业这边经常收到行进速度明显过快的视频,有些段落镜头也没居中,管顶一片看不清。能凑合判读的我都尽量凑合,但有几段确实没法下结论。 想问两件事:一是大家怎么界定“还能用”和“必须重拍”;二是退回的时候怎么和外业沟通,才不至于每次都闹得不愉快。

慢放0.5倍报告判读人员
浏览223评论4

管顶一道亮线,是裂纹还是水渍反光?

最近在整理容易看错的画面,出现最多的一类是管顶附近一道细细的亮线,有的笔直,有的弯弯曲曲。混凝土管里碰到这种,新人十有八九判成裂纹,复核时才发现只是表面水渍在灯下反光。 大家判读时有什么区分的小办法?拍摄时调整镜头或灯光,能不能提前帮忙排除?

Luna判读中报告判读人员
浏览236评论2

错口和脱节挨在一起,记一条还是分开记

判读时碰到一处接口,上下两节管子有明显的错位,接缝处又拉开了一道缝,能看到外面的土。按我的理解两个缺陷都成立,但其实是同一个接口出的问题。 大家写报告一般怎么处理?分别记两条,还是取严重的那个记一条、另一个写进描述?分开记会不会被认为重复扣分?

阿棠报告判读人员
浏览216评论3

管道清洗现场如何避免污水外溢

目前只能看到表面现象,想先确认原因再决定是否拆除或开挖。 目前关注的是“管道清洗现场如何避免污水外溢”。现场还没有形成最终结论,准备把检查起点、距离和前后画面一起保留下来,避免只凭单个现象判断。 大家通常会先检查哪一个位置?

Rustic Comet
浏览140评论1

现场检测记录中哪些安全信息不能省略

之前用过常规疏通方式,效果不稳定,所以这次想把缺陷位置先定位清楚。 目前关注的是“现场检测记录中哪些安全信息不能省略”。现场还没有形成最终结论,准备把检查起点、距离和前后画面一起保留下来,避免只凭单个现象判断。 复检时应该重点对比哪些画面或数据?

Amber Raft
浏览123评论1

住宅改造时新增地漏怎样接入原有管道

这次想把前后画面和距离记录完整,方便后续复查。 现在关注的是“住宅改造时新增地漏怎样接入原有管道”。现场暂时没有最终结论,准备把检查距离、起点和前后画面一起保留下来,避免只根据单一现象判断。 有没有比较稳妥的排查顺序可以参考?

Velvet Echo
浏览110评论0

管道检测报告中的缺陷截图应该怎样选

截图既要让人找到位置,也要看清缺陷形态和影响范围。这类问题看起来像一个参数选择,实际要把工况、设备动作和交付证据放在同一条线上。 先看输入条件 含距离全景、局部近景、环向位置、前后视频和起止范围。这些信息决定设备能否进入、画面是否可判读,也决定后续结论能写到什么程度。 再看过程控制 现场记录应包含起...

判读阿夏报告判读人员
浏览403评论0